STC wrote:Вопрос, как управлять катушками и будет ли все это работать?
Можно ли паралльельно к выходу IGN_OUT1 подцепить два BIP373 или их еще через один транзистор подцеплять?
ДА. Можно к IGN_OUT1 подключить 2 BIP373. При этом базу каждого BIP373 нужно подключить через резистор 300 Ом. А Выход IGN_OUT1 подтянуть к 12В резистором 300...510 Ом.
Вот эта прошивка (secu-3t_m644_rev9_hall_dwell_inj) под это дело, я так понял?
Да, все верно.
И еще вопрос можно?
Если делать синхронизацию по ДПКВ, а искру холостую (2х канальный коммутатор и 4х выводная катушка), то как мне подключить параллельно 2 коммутутора и 2 катушки (по системе на ряд циллиндров - у меня 2 свечи на цил.).
Можно 2 двухканальных коммутатора напрямую на ногу блока подключить или нужно через транзистор мощный их подключать, на пример через тот же BIP?
Блок выдает меандр для коммутатора, а для него положительный и отрицательный фронт важны?
Спасибо.