Page 4 of 98

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 28 Sep 2015, 20:45
by STC
wunder wrote: хм... должно но при всех установленных галочках на против , таблицы по впрыску не импортируютцо :? да и ещо если к примеру постоить кривые автоматом по первой кривой или размножить кривую*таблицы по впрыску*, то на экране менеджера всё гуд, сохраняешь в секу это всё , что на экране, потом считуешь с секу иии опа :shock: а ничего не сохраняетцо , что автоматом делает менеджер, пока точки кривой не поставишь в ручную!!! :?: :?: Я если честно то от этого был в таком шоке :shock: :shock: :shock: ... ,что словами не передать... пришлось все кривые , полученные отладкой ,зарисовывать на бумажке, а после вводить всё в ручную и сохранять... :arrow:

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 29 Sep 2015, 10:37
by mmlevin
STC wrote:Проверить:
mmlevin wrote:
Во время отладки своего менеджера обратил внимание на следующее. Ввожу в режим диагностики Secu. Работаю, отправляю, получаю статус выводов. А если отправляю Secu в режим диагностики повторно (у меня такая ситуация возникает при смене ориентации экрана, пересоздается форма), то судя по всему Secu валится, в симуляторе ворнинги вроде записи в область памяти за пределами 0x860, чтение из UDR во время отсутствия данных, устройство висит, не отвечает на запросы. кроме того, периодически бывают сообщения о превышении времени сторожевого таймера, это даже просто во время фоновой работы.
Уточнение: вылет судя-по всему получается при попытке выхода из режима диагностики, а не от повторного загона в режим. Или может быть при приеме команды смены режима, что-то такое.

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 29 Sep 2015, 15:09
by wunder
нужно добавить кнопку*Вид* в менеджере *представление кривых в профилЬ!* :arrow:

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 26 Oct 2015, 21:58
by STC
При сбросе EEPROM копировать не "спрятанные" таблицы из прошивки, а какую-нибудь из набора, например 2-ю. Можно кстати сделать выбор.
[выполнено]

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 27 Oct 2015, 17:08
by STC
В некоторых случаях (производительность форсунки, число впрысков) менеджер выдает ошибку связанную с переполнением. Разобраться, это связано с недостаточной производительностью выбираемых пользователями форсунок, или действительно нужно увеличить "запас" до переполнения.
wunder wrote: хм.. вопрос . почему нужно сразу умножать на 4ре??с какого перепуга то??Да не спорю ес ли ворсунка срабатывает 1 раз на цикл, то тогда да-нужно множить на 4ре... если на фазированном впрыске с кажем производительность каждой форсунки , как ты говоришь 2л- 200сс , то у моновпрыска точ такая же , разница только в срабатываниях на цикл..- то есть на фазированном каждая форсунка срабатывает 1 раз на цикл.. а на моновпрыске 4 раза к примеру..и тоже выходит..А вот если монофорсунка срабатывает 2 раза на цикл , то производительность её 400сс. Вот к примеру у меня родная моновпрысковая форсунка с производительностью 281 куб.., а менеджер ругаетцо.. как так? форсунка есть, а менеджер грит , что -нет???вот взять с кажем монофорсунку от опель 1,8 , производительность её 507 кубов но работает она на опельмозгах в двух впрысках на цикл..А тот же моноопель 1,8 ток на четырех впрысковых на цикл, мозгах имеет форсунку 281куб.. И менеджер опять таки ругаетцо.. :cry:
[выполнено]

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 13 Nov 2015, 01:09
by STC
"Управление накоплением" для CDI. http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=50

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 13 Nov 2015, 08:23
by DGrees
Возможно будет полезно расширение диагностического функционала - добавить для выходов не только состояние вкл/выкл, но и возможность генерировать импульсы с заданной частотой и скважностью (достаточно в один момент времени для одного из выходов). Самый идеал - если как в мотор-тестерах задавать время накопления и частоту.
Диагностировал на днях катушку зажигания. Мотор насиловать работой на двух цилиндрах не айс, плюс большой риск взрыва в выхлопе, поэтому пришлось покупать генератор импульсов и коммутировать кучу проводов, чтобы "внедрить" его в систему. И то у него фиг знает какая скважность и частота всегда фиксированная.

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 16 Nov 2015, 21:59
by alvikagal
Настр.крив.ДТВ исправил диапазон напряжений 0-4,98В, сохраняю прошивку в файл, смотрю таблицу, а там опять старые значения 0,18-4,25В.
ДТОЖ всё нормально стало правиться.

[03.01.2016]
Исправлено

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 17 Nov 2015, 12:48
by darxfame
alvikagal wrote:Настр.крив.ДТВ исправил диапазон напряжений 0-4,98В, сохраняю прошивку в файл, смотрю таблицу, а там опять старые значения 0,18-4,25В.
ДТОЖ всё нормально стало правиться.
какая версия прошивки?

Re: TODO: (список запланированных функций)

Posted: 17 Nov 2015, 16:47
by alvikagal
Из сырцов собирал 7 ноября.

ПС
Просто хотел подправить таблицу ДТВ диапазон напряжений вручную, затем сохранил, открываю, а там старые значения.
Можно импортировать карту из релиза, сохраняет имортированные, но правленные не сохраняет.