Page 204 of 893

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 15 Apr 2017, 21:00
by 244
Итак
поставил блок на машину
подключил пока дпкв и дад - работали раньше с мпсз-жш
коммутатор двухканальный - 133
прошивка под двухканальник
итог - обороты 0
фронт менял - тоже самое

нюанс
подключал на столе дпкв
отверткой вожу перед датчиком никакой реакции
подаю тестовый сигнал (на оба входа ckps подавал) - обороты есть

мпсз-жш реагирует в обоих случаях и на отвёртку и тестовый сигнал

в каком направлении копать?

дпкв и репер от ваз стандартные

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 15 Apr 2017, 23:50
by darxfame
244 wrote:Итак
поставил блок на машину
подключил пока дпкв и дад - работали раньше с мпсз-жш
коммутатор двухканальный - 133
прошивка под двухканальник
итог - обороты 0
фронт менял - тоже самое

нюанс
подключал на столе дпкв
отверткой вожу перед датчиком никакой реакции
подаю тестовый сигнал (на оба входа ckps подавал) - обороты есть

мпсз-жш реагирует в обоих случаях и на отвёртку и тестовый сигнал

в каком направлении копать?

дпкв и репер от ваз стандартные
Есть возможность проверить ДПКВ светодиодом? Подключаете всё правильно? Секу не отключается при прокрутке стартером? на столе может не сработать от отвертки

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 16 Apr 2017, 10:58
by 244
darxfame wrote: Есть возможность проверить ДПКВ светодиодом? Подключаете всё правильно? Секу не отключается при прокрутке стартером? на столе может не сработать от отвертки
светодиод любой? поищу какойнить
к секу подключены только дпкв и дад / питание и выход на коммутатор
блок не отключается

сам дпкв новый - астро
подключаю к мпсз-жш на отвертку реагирует

Secu micro

Posted: 16 Apr 2017, 15:46
by Rekas
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, "концевик карбюратора " - это на Солексе который замыкается на массу при отпкскании педали газа? То что такое дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) ? Я про условия подключения Seku micro. Там написано : вход для подключения концевика карбюратора или дпдз. В каком случае подключается дпдз? Или дпдз это в случае если Secu будет управлять инжектором? Но ведь Secu micro не умеет управлять форсунками?! Или умеет? И если ставить двухканальный коммутатор - нужно менять прошивку? В таком случае освободившийся выход (или вход) для чего можно переназначить? Для клапана эппх? Или для клапана эмр?

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 16 Apr 2017, 17:36
by STC
"концевик карбюратора " - это на Солексе который замыкается на массу при отпкскании педали газа?
Да.
Или дпдз это в случае если Secu будет управлять инжектором? Но ведь Secu micro не умеет управлять форсунками?!
Просто некоторые люди стявят МПСЗ параллельно родному ЭБУ для управления зажиганием, так концевика нет, но есть ДПДЗ.

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 16 Apr 2017, 19:45
by Rekas
Даже так, параллельно с ЭБУ? Не знал, спасибо! А клапан эпхх или эмр прикрутить не получится? Если двухканальный коммутатор установить? Освободившийся выход (или вход) можно переназначить?

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 16 Apr 2017, 22:00
by STC
Если двухканальный коммутатор установить? Освободившийся выход (или вход) можно переназначить?
Можно переназначить с использованием универсальных выходов. Только клапаны ЭПХХ управляются плюсом, а выход IGN_OUT2 выдает минус.

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 17 Apr 2017, 05:54
by Rekas
Так ведь с помощью реле запросто можно инвертировать минус в плюс!?

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 17 Apr 2017, 07:17
by alvikagal
Да, можно и так, только желательно параллельно реле диод защитный поставить для этого выхода.

Re: Не знаете где задать вопрос? Задавайте здесь!

Posted: 19 Apr 2017, 18:51
by 244
244 wrote:
darxfame wrote: Есть возможность проверить ДПКВ светодиодом? Подключаете всё правильно? Секу не отключается при прокрутке стартером? на столе может не сработать от отвертки
светодиод любой? поищу какойнить
к секу подключены только дпкв и дад / питание и выход на коммутатор
блок не отключается

сам дпкв новый - астро
подключаю к мпсз-жш на отвертку реагирует
Продолжаем
блок на столе
проверил дпкв диодом - моргает при любом подключении
сам дпкв странный - сопротивление 1кОм - хоть и новый
в режиме диагностики на входе видно изменение состояния при касании железякой сердечника
появляется ошибка синхронизации
но стрелка тахометра на нуле - в логе тоже
в какой- то момент ожила - не уловил правда что я в тот момент делал отличное от манипуляций железякой около сердечника :shock: - потом опять ноль

Это нормально???

ПС
прошивка и манагер 4,7 под двухканальник