Можно переназначить любые 2 свободных выхода. Можно из блока вывести BL, DE (от перемычек) и использовать для автоподсоса.OGON wrote:Далее, как я понимаю, Блок автоподсоса занимает выходы ADD_IO1 и ADD_IO2.
Еще можно разделить ADD_IO2 как описано в этой статье http://secu-3.org/razdelenie-vxoda-add_ ... 2/?lang=RU Это актуально для блока с ДАД.
1. Чтобы скорость видеть, пока нигде не учитывается.OGON wrote: Далее вопросы:
1. Датчик скорости зачем необходимо подключать к SECU-3T? На что он влияет? И как разделять по проводке, если сигнал с него нужен ещё и для спидометра, и для круиз-контроля? Или просто врезаться в провод и всё? Я так понял, для него контакт REF_S1, но REF_S2 при этом оставить не использованным?
2. Далее, как я понимаю, контакты у SECU-3T кончились? Или можно что-то параллельно подключать?
3. Как можно подключить низковольтный тахометр? Есть какая-то альтернативная схемка, раз уж контактов в блоке уже нет?
4. Какой-то альтернативный вариант подключения управления питанием к SECU-3T есть, учитывая отсутствие свободных контактов?
5. Аналогичный вопрос по подключению бензонасоса. Возможно есть альтернативная схемка или знаете какое-то умное реле для его грамотного подключения?
6. Как я понимаю с переключателем газа используются 2 варианта карт. Можно ли как-то ещё задействовать MAPSEL0 для варианта дополнительных двух карт?
7. Какое минимальное сечение проводов микрофонного кабеля необходимо для датчиков?
8. При использовании двупроводной системы в авто (т. е. если кузов в качестве массы не использовать), то массу блока J7/7 запитывать к ближайшей массе (что расходится для потребителей салона), или вести к аккумулятору, или на массу двигателя? Так понимаю, экраны от датчиков в общую кучу вместе с J7/7 возле блока SECU-3T при этом соединить?
9. Аналоговая земля J5/1 — она раздаёт минус на ДАД, ДТОЖ, ДД, а сама берёт только с платы SECU-3T?
2. Есть еще варианты, но контактов действительно мало.
3. Подключить к любому свободному выходу и переназначить этот выход как HALL_OUT. Если хочется сэкономить выход, то можно вывести из блока провод от ножки HIP9011 INT/HOLD.
4.Нет.
5. На любой свободный выход.
6. Можно.
7. Любое, если боишься что порвешь, тогда бери сечением 50мм.
8. К аккумулятору не вести.
9. Да, это по схеме видно, что она никуда не подключена больше.
Совет, создавай тему по своей установке (если хочешь получать дальнейшие ответы). В этой теме такие сложные и объемные вопросы не обсуждаются.