Page 22 of 40

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 15 Jan 2016, 13:51
by darxfame
alvikagal wrote: Когда снижение оборотов (уменьшение ДПДЗ) тоже наверно нужно игнорировать запись?
О, а это мысль по поводу моей программы, там когда мы дпдз при включенной передаче отпускаем там же у нас лямда коррекция вниз ползёт, ей надо как то отсеивать или программно отключать

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 15 Jan 2016, 16:28
by Volodymyr
darxfame wrote:
alvikagal wrote: Когда снижение оборотов (уменьшение ДПДЗ) тоже наверно нужно игнорировать запись?
О, а это мысль по поводу моей программы, там когда мы дпдз при включенной передаче отпускаем там же у нас лямда коррекция вниз ползёт, ей надо как то отсеивать или программно отключать
В режимах пхх и обогащения коррекция по лямбде должна прекращаться, а при выходе из этих режимов возвращаемся в положение которое было до входа и должна быть задержка перед началом лямбда регулирования - это связано с инертностью системы в целом и газового редуктора в частности.

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 15 Jan 2016, 16:30
by darxfame
Volodymyr wrote:
darxfame wrote:
alvikagal wrote: Когда снижение оборотов (уменьшение ДПДЗ) тоже наверно нужно игнорировать запись?
О, а это мысль по поводу моей программы, там когда мы дпдз при включенной передаче отпускаем там же у нас лямда коррекция вниз ползёт, ей надо как то отсеивать или программно отключать
В режимах пхх и обогащения коррекция по лямбде должна прекращаться, а при выходе из этих режимов возвращаемся в положение которое было до входа и должна быть задержка перед началом лямбда регулирования - это связано с инертностью системы в целом и газового редуктора в частности.
А вот как отключить режим лямда регулирования при частично отпущенной педали газа, там режим пхх еще не включается. http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=773 подробнее можно ответить в этом разделе.

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 15 Jan 2016, 17:00
by Volodymyr
ИМХО при лямбда-контроле шаговым дозатором такой ситуации я не наблюдал ни разу - а систем я таких настроил много. При плавном отпускании педали до пхх смесь дозатор держит нормально (при правильно настроенном редукторе газовом). Может на впрыске оно и надо - но здесь лишнее.

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 15 Jan 2016, 17:47
by darxfame
Volodymyr wrote:ИМХО при лямбда-контроле шаговым дозатором такой ситуации я не наблюдал ни разу - а систем я таких настроил много. При плавном отпускании педали до пхх смесь дозатор держит нормально (при правильно настроенном редукторе газовом). Может на впрыске оно и надо - но здесь лишнее.
На моновпрыске при отпускании педали газа лямда мгновенно уходит в -20% а то и побольше) Не знаю с чем это связано...с кривыми VE или с тем что топливо остаётся в коллекторе...

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 15 Jan 2016, 22:45
by STC
На моновпрыске при отпускании педали газа лямда мгновенно уходит в -20% а то и побольше) Не знаю с чем это связано...с кривыми VE или с тем что топливо остаётся в коллекторе...
Может у тебя обогащение при ускорении/торможении срабатывает? Дело в том, что отключение лямбды в момент acceleration/deceleration как раз и не реализивано. Попробуй на вкладке параметров ускорения отключить это обогащение (увеличь максимально порог d%/dt). Я пока доработаю прошивку для отключения лямбды при такой ситуации.
Volodymyr, принцип реализации отключения лямбды при ПХХ и ускорении одинаковый что для газового дозатора, что для бензина. Я правильно предполагаю?

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 16 Jan 2016, 00:04
by alvikagal
Volodymyr wrote: на пхх должно быть прикрытие на задаваемое количество шагов от того, которое было до входа в пхх(не в абсолютной величине от ноля) - при полном закрытии режим работает неудовлетворительно (и здорово снижает ресурс газового редуктора) и возврат по выходу нужен в то же положение где было до входа,
Возврат наверно лучше всё таки делать на положение по карте, а затем регулировку по лямбде делать.
Это уже будут другие обороты и предыдущее положение ГД уже может сильно отличаться, а карта вообще-то должна приблизительно уже соответствовать этому режиму. ИМХО.
режим обогащения задается также, только в плюс
регулировка должна быть только с дискретностью в ОДИН шаг, иначе систему при регулировании будет нехило колебать и будет плавать мощность
и
STC wrote: Volodymyr, принцип реализации отключения лямбды при ПХХ и ускорении одинаковый что для газового дозатора, что для бензина. Я правильно предполагаю?
Нужно ещё добавить время обогащения в мсек., чтобы на это время лямбда отключалась.

Заменил ДПКВ - снова в строю.
Немного проехал и пособирал статистику положения ГД.
Нужен теперь или софт, или карта в еепром (этот вариант лучше) для сбора статистики положения ГД.

ПС
Собрал последний менеджер и прошивку, возможно завтра проверю.
Алексей, спасибо.

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 16 Jan 2016, 00:12
by Volodymyr
STC wrote:
Volodymyr, принцип реализации отключения лямбды при ПХХ и ускорении одинаковый что для газового дозатора, что для бензина. Я правильно предполагаю?
да, вроде бы, на всякий случай: пхх диапазон от - до оборотов при дпдз в ноле (нужен деадбэнд), ускорение - при определенной скорости нажатия (лучше ее задавать)

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 16 Jan 2016, 00:39
by alvikagal
STC wrote:
"Макс.знач.корр.+/-" - эти проценты как относятся к шагам ГД?
Это насколько процентов может закрыть и открыть ГД?
Да. Только это % не от числа шагов ГД, а применяемый к значению из таблицы.
Это максимальное/минимальное значение коррекции, на которую умножается значение из таблицы. Если в таблице 50%, а это значение равно 30%, то результат будет в пределах 38.4...65.0
Мда, немного так запутано, в шагах было бы конечно понятнее. Или если уже в процентах, то без умножения значения в таблице, а + или - этот процент, так было бы понятнее настройки, а эти проценты уже проще перевести на шаги.

Re: Предложение: добавить лямбда контроль для газового редук

Posted: 16 Jan 2016, 01:38
by STC
озврат наверно лучше всё таки делать на положение по карте, а затем регулировку по лямбде делать.
Это уже будут другие обороты и предыдущее положение ГД уже может сильно отличаться, а карта вообще-то должна приблизительно уже соответствовать этому режиму. ИМХО.
Я тоже так думаю, а вот если бы не было таблицы, то согласился бы. Пока сделал просто возврат к текущему значению таблице, потом посмотрим.
Мда, немного так запутано, в шагах было бы конечно понятнее. Или если уже в процентах, то без умножения значения в таблице, а + или - этот процент, так было бы понятнее настройки, а эти проценты уже проще перевести на шаги.
Может я неудачно объяснил. Лямбда коррекция просто поправляет значение из таблицы. Сделано так же как и в впрыске бензина.