Жёсткость регулирования поставил 1, коэффициент линейный 0,043, логарифмиче кий 0.017, 1-й и 2-й кажись 1,65 и 2. Соответственно.STC wrote:А что ты сделал что оно стало работать?
После выхода из режима регулирования к РХХ довабляется значение, указанное в параметре Добавка после выхода. Клапан РХХ остается в этом положении до следующего входа в режим регулирования.Когда нажимаешь на педаль газа, РХХ стает в некоторое положение. Где и откуда РХХ его берет?
Вход в режим регулирования происходит если педаль газа отпущена и обороты меньше 1-го порога (определяется первым коэффициентом).
Выход из режима регулирования происходит если педаль газа нажата или обороты больше 2-го порога (определяется вторым коэффициентом).
Как по мне, то не хватает ещё одного параметра "максимальное закрытие РХХ"
Иногда глохнет из-за того что РХХ закрылся полностью а потом не успел открыться